贫血性心脏病

首页 » 常识 » 预防 » 电工安全操作理论考试山东省试题初培2
TUhjnbcbe - 2024/4/5 8:36:00

电工安全操作理论考试山东省试题(初培).3

(判断题题、单选题题、多选题53题。共题)

一、判断题(题)

1、山东省安监局规定:特种作业操作证申请复审或者延期复审前,特种作业人员应当参加16学时的安全培训。(V)

2、国家安全生产监督管理总局第30号令已于年5月24日公布,

自年7月1日起施行。(V)

3、国家规定的安全色的颜色有黄、绿、红三种。(X)

4、安全生产法第49条规定:从业人员在生产过程中应当正确佩带和使用

劳动防护用品。(V)

5、安全标志的目的是引起人们对不安全因素的注意,预防发生事故。(V)

6、安全电压是为防止触电事故发生而采用的特定电源供电的电压

系列。(V)

7、安全电压是为防止触电事故发生而采取用特定电源供电的一个

电压值。(X)

8、安全电压是指人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压。(V)

9、安全电压就是在任何情况下绝对没有危险的电压。(X)

10、安全电压的额定值分五个等级,分别为50V,36V,24V,12V,6V。(X)42

11、安全带的金属钩必须有保险装置。(V)

12、安全带的金属钩必须有电控装置。(X)

13、安全带必须系挂在作业下部的牢靠处,应低挂高用。(X)

14、安全用具和防护用具不许当其他工具使用。(V)

15、安装使用漏电保护器后,设备的金属外壳不必采用保护接地和保护

接零。(X)

16、电击是电流直接作用于人体的伤害。(V)

17、电流通过导体会发热,这种现象叫电压的热效应。(X)

18、电流通过人体的局部肢体是没有危险的。(X)

19、电流通过心脏、呼吸系统和中枢神经系统时,危险性最大。(V)

20、电网中的相序用颜色表示,黄绿红表示正序。(V)

21、电工使用金属材料制作的梯子可以带电作业。(X)

22、电气设备漏电或接地都可能产生电火花。(V)

23、电火花和电气设备的危险温度都可能引起电气火灾。(V)

24、电路原理图中,各电器元件触电的状态都是通电情况下的状态。(X)

25、电容器室应为耐火建筑,耐火等级不应低于一级。(X)

26、电容器铭牌不一定面向通道。(X)

27、电容器重新合闸前,至少应放电3min。(V)

28、电容器的外壳和钢架均应采取接PE线措施。(V)

29、电气设备产生的电弧、电火花是造成电气火灾、爆炸事故的原因

之一。(V)

30、电气安全用具的定期检验除包括日常检查内容外,还要定期进行耐压

试验和泄露电流试验。(V)

31、电气安全用具中绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助

安全用具。(V)

32、电气安全用具使用完毕后,应存放于干燥通风处。(V)

33、电热设备的安全要求着重于保护人身免遭由电引起的危险,确保人身

安全。(V)

34、电热设备应有连锁保护和报警装置,并应为电热设备提供过电流

保护。(V)

35、电动机的额定电压指输入定子绕组的每相的相电压。(X)

36、电动机的额定功率是指电动机的输入功率。(X)

37、电动机外壳一定要有可靠的接地或接零。(V)

38、电场中某点的电场强度即单位正电荷在该点所受到的电场力。(V)

39、在电气上L1、L2、L3三个相序的颜色是黄、绿、红。(V)

40、在三相四线制配电系统中,其照明负荷应尽可能均匀地分布在

三相中。(V)

41、在环境条件较差的施工现场安装的漏电保护器,一般每月检测一次。(X)

42、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭型或防爆型灯具,

在多尘、潮湿和有腐蚀性气体场所的灯具,应使用防水防尘型。(V)

43、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。(V)

44、在检修设备进线验明无电就可以进行工作。(X)

45、在闭合电路中,电流与电源电动势成反比,与电路中电源内阻和负载

电阻之和成正比。(X)

46、在基准面2米及2米以上有坠落可能的作业人员必须佩带安全带。(V)

47、在距地面2米及2米以上的作业人员必须佩带安全带。(X)

48、在爆炸危险环境应使用TN-S系统。(V)

49、在潮湿而触电危险较大的环境,安全电压规定为12V。(V)

50、在金属容器、潮湿等危险环境,照明行灯电压不得超过12V。(V)

51、在作业现场要求必须系安全带而悬挂的安全标志属于提示标志。(X)

52、在作业现场悬挂疏散通道的安全标志属于提示标志。(V)

53、在保护接零系统中,N线就是PE线。(X)

54、在TN-C系统中,严禁装设断开PEN的任何电器。(V)

55、在城市及居民区,低压架空线路电杆的档距一般不应超过50米。(V)

56、在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳

故障时,若人体接触设备外壳,仍会发生触电事故。(V)

57、熔断器的额定电流应大于导线的安全载流量。(X)

58、熔断器的熔断电流即其额定电流。(X)

59、熔断器和低压断路器都可以作为TT系统中的接地保护电器。(X)

60、熔断器和低压断路器都可以作为TN系统的接地保护电器。(V)

61、使触电者脱离电源的方法有:拉、切、挑、拽、垫。(V)

62、使触电者脱离电源时,施救人员一定要做好自身防护。(V)

63、使用电钻或手持电动工具时必须戴绝缘手套,可不穿绝缘鞋。(V)

64、使用钳形表时,钳口的两个面应接触良好,不得有杂质。(V)

65、常用的二极管主要作用是整流。(V)

66、采用36伏安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。(X)

67、用兆欧表时,严禁带电测量设备的绝缘。(V)

68、用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。(V)

69、用梯子进行攀登作业时,梯子底部应坚实并有防滑措施。(V)

70、用万用表测试交流电压时不允许使用欧姆档。(V)

71、用万用表测量电阻时必须停电进行,而用兆欧表测绝缘时则可以带电测量。(X)

72、并联电阻的等效电阻等于各并联电阻之和。(X)

73、并联电路中各支路上的电流不一定相等。(V)

74、并联电容器断开电源后,工作人员接近之前,不论该并联电容器是否

装有放电装置,都必须进行人工放电。(V)

75、串联电路中各元件上的电流不一定相等。(X)

76、低压配电系统的接地型式共有TT系统,TN系统两种。(X)

77、低压验电器使用前先要在有电的导体上检查电笔能否正常发光。(V)

78、低压断路器装有机械式自由脱扣机构。(V)

79、低压接户线应采用绝缘导线,铜、铝导线均可。(V)

80、为了安全,在照明电路中开关应控制N线。(X)

81、为了安全,手持电动工具应尽量选用I类。(X)

82、为了确保整个系统能在安全状态下可靠工作,避免由于外部电源发生故障、PLC出现异常、误操作以及输出造成的最大经济损失和人身伤亡事故,PLC外部应安装必要的保护电路。(V)

83、为了保证安全,手持电动工具应尽量选用I类。(X)

84、为使触电者与导电体迅速解脱,最好用两只手同时进行。(X)

85、为使触电者与导体解脱最好用一只手进行。(V)

86、保护零线的线路上,必须装设开关和熔断器。(X)

87、保护零线和工作零线合一的配电系统是TN-S系统。(X)

88、保护零线和工作零线分开的配电系统是TN-C系统。(X)

89、保护接零不能减低漏电设备对地电压。(V)

90、特种作业是指容易发生事故,对操作者本人,他人的安全健康及

设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。(V)

91、特种作业操作证有效期为6年,在全国范围内有效。(V)

92、特种作业就是指电工、电气焊工、登高架设工等所规定的可能造成重大危害的工种。(X)

93、特种作业在发生因工伤亡及未遂事故要迅速撤离现场,为了安全不可

参加抢险救援。(X)

94、特种作业人员考核发证机关或其委托的单位收到特种作业人员考试申请后,应当在10日组织考试。(X)

95、特种作业人员参加特种作业操作资格考试不及格的,允许补考一次。

经补考仍不及格的,重新参加相应的安全技术培训。(V)

96、绝缘损坏将导致漏电。(X)

97、绝缘鞋和绝缘靴都属于低压基本安全用具。(X)

98、绝缘靴一般用作辅助安全用具,但可以作防护跨步电压的基本安全

用具。(V)

99、照明电路的短路保护,保险丝或空气开关的额定电流应稍小于负载

电流。(X)

、照明开关位置应与灯具的位置相对应。(V)

、直流电流是大小和方向都不随时间变化的电流。(V)

、直流电中红色代表负极,蓝色代表正极。(X)

、直流电中红色代表正极,蓝色代表负极。(V)

、热继电器可以作为电动机的快速短路保护。(X)

、热继电器和热脱扣器的热容量较大,动作不快,不宜用于短路保护。(V)

、移动式临时线采用有保护芯线的橡套软线,长度一般不超过5m。(X)

、移动式设备需要经常移动,工作条件差,设备和电源线都容易发生

故障或损坏,因此发生触电事故就多。(V)

、装设接地线时,当验明确无电压后,应立即将检修设备接地并三相

短路。(V)

、装设临时接地线时,必须先接接地端,后接导体端,拆卸时顺序

相反。(V)

、每一台电气设备应有单独的接地线或接零线,不准串接。(V)

、每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。(V)

、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线按(接)在螺纹口上。(V)

、螺口灯头中,相线应接在螺纹的端子上,零线接在中心端子上。(X)

、灰色的电器外壳是表示其外壳接地或接零。(V)

、灰色的电器外壳是表示其外壳带电。(X)

、漏电保护器后面的工作零线不要重复接地。(V)

、触电死亡事故中,高压事故多于低压事故。(V)

、触电人如果丧失意识,应在5~7s内,用听、看、试的方法判定其呼吸、

心跳情况。(X)

、触电急救必须分秒必争,立即迅速口服速效救心丸进行抢救。(X)

、触电后,经检查呼吸和心脏(跳)均已停止,由此可以判定触电人

已经死亡。(X)

、爆炸危险环境,保护零线可以与工作零线合用。(X)

、爆炸危险场所对于接地或接零没有特殊要求的。(X)

、爆炸危险场所,按爆炸性物质状态,分气体爆炸危险场所和粉尘爆炸

危险场所两类。(V)

、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用

泡沫灭火器。(V)

、带电接线时应先接火线,后接零线。(X)

、禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为。(V)

、禁止两人或两人以上同时在一梯子上工作。(V)

、零线的颜色是黄绿双色的。(X)

、零线的颜色是淡蓝色的。(V)

、手工电弧焊焊接过程中,电弧上的电压约为35V左右。(X)

、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用

II类、III类。(V)

、手持式电动工具(除III类工具)、移动式生活日用电器

(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。(V)

、良好的接地能够完全消除有害的静电。(X)

、良好的接地是保证PLC可靠工作的都要条件,可以避免偶然发生的

电压冲击危害。(V)

、当三相负载越平衡时,中心线的电流越大。(X)

、当其他条件相同,人离接地点越近时可能承受的跨步电压越大,而可能承受的接触电压越小。(X)

、表示指令、必须遵守规定的安全色是蓝色。(V)

、表示禁止、停止的安全色是红色。(V)

、对运行中的电动机要听电动机和轴承的运转声音。(V)

、对带负载线路发生的火灾,灭火时应先停掉负载,再切断着火

现场电线。(V)

、异步电动机采用星三角降压启动只适用于额定接法是三角形接法的

电机。(V)

、异步电动机的同步转速即其旋转磁场的转速。(V)

、异步电动机的额定转率差一般不小于20%。(X)

、通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压和频率可变的

交流电的装置称作“变频器”。(V)

、通路就是电路中的开关闭合,负荷中有电流通过。(V)

、一般照明、动力用一个变压器,采用三相四线制,但当线路有很大的

冲击负荷,对照明有影响时,可单独变压器照明。(V)

、二极管由两个PN结组成。(X)

、三孔插座,正确的安装方法是左零右火上地。(V)

、三相四线线路可采用四级式或三级式漏电保护器。(X)

、三相四线制回路的中性线上必须安装熔断器。(X)

、三相五线制由三根火线和两根零线组成。(V)

、三相异步电动机的定子铁心用硅钢片制作、转子铁心用铸钢制作。(V)

、IT系统中出现一次对地短路故障,只能报警而不会自动切断电源。(V)

、IT系统中的第一个“I”表示配电网接地。(X)

、TN系统采用保护接地。(X)

、TN系统的架空线路或电缆的入户处应设重复接地。(V)

、TN系统是采用保护接地的三相五线制低压配电系统。(X)

、TN-S系统是采用保护接地的三相五线制低压配电系统。(X)

、TN-S配电系统中有两根零线。(V)

、PE线是保护零线、保护接地线、重复接地线的总称。(V)

、PLC的接地线与机器的接地线相接,接地线的截面积应不小于2mm2。(V)

、MF-47型万用表测电阻时,红表笔是表内电池正极。(X)

、LED灯,是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件,它是发光

二极管的缩写。(V)

、TT系统采用保护接零。(X)

、TT系统有三种类型,即TN-S系统,TN-C-S系统,TN-C系统。(X)

、Ⅱ类手持电动工具内,带电部分与外壳之间的绝缘电阻应大于1MΩ。

(X)

、Ⅱ类手持电动工具内,带电部分与外壳之间的绝缘电阻应大于2MΩ。(X)

、Ⅲ类手持式电动工具,III类移动式生活日用电器必须安装漏电

保护器。(X)

、雨、雪天进行的高处作业属于特殊高处作业。(V)

、线路上黑色绝缘导线代表工作零线。(V)

、施工现场的安全警示标志必须符合国家标准。(V)

、精益求精是每一个特种作业人员应有的工作态度和道德观念。(V)

、充油设备外部着火时,可用干粉灭火器灭火。(V)

、握低压测电笔时,手指(或某部位)就触及笔握的金属体(钢笔式)

或测电笔顶部的螺钉,要防止笔尖金属体触及皮肤,以免触电。(V)

、就电击的危险性而言,50Hz属于最危险的频率。(V)

、正弦交流电的三要素是指:有效值、频率和周期。(X)

、泡沫灭火器不能用于带电灭火。(V)

、两个并联电阻的等效电阻的电阻值小于其中任一个电阻的电阻值。(V)

、万用表使用完毕后,应将开关旋至交流电流最高档。(X)

、单独给电机供电可以采用IT系统。(V)

、工地使用的移动式电气设备,应采用两级以上的漏电保护器。(X)

、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(X)

、搭接导线时,先接相线再接零线。(X)

、辅助安全用具的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强

基本安全用具的作用。(V)

、登高梯子与地面夹角应小于60°。(X)

、交流接触器和直流接触器的作用、原理、构造相似,可以互相代用。(X)

、稳压管可以长期工作在反向击穿区不会损坏。(V)

、摆脱电流是人体能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流。(V)

、摇表使用前不用检验。(X)

、发生短路时,产生的热量和电流的平方成正比。(V)

、短路保护是指线路和设备发生短路时,延时切断电源。(X)

、短路保护的动作时间应符合前述电气线路热稳定性的要求。()?

、白炽灯泡比荧光灯发光效率低。(V)

、刀开关是靠拉长电弧而使之熄灭的。(V)

、磁滯是指铁磁材料在反复磁化过程中,磁感应强度B的变化总是

落后于磁场强度H的变化,这一现象称为磁滯。(V)

、不同电压种类的插座应有明显区别。(V))

、设备在正常工作时,PE线是没有电流的。(V)

、接地线必须用专用线夹固定在导体上。(V)

、人体电阻与接触电压高低有关,与触电时间的长短无关。(X)

、厂区、居民区内的低压架空线路导线应采用绝缘导体。(V)

、自耦变压器可以做安全电压的电源。(X)

、重复接地是将零线上的任意一处通过接地装置与大地再次连接。(X)

、钳形电流表在测量过程中应根据需要随时切换量程。(X)

、运行中的电容器电流超过额定值的1.3退出运行。(X)

、欧姆定律的数学表达方式为R=U/I。(X)

、携带式设备触电事故多的主要原因是设备在人的紧握之下运行,不但

接触电阻小,而且一旦触电就难以摆脱电源。(V)

、参考点又称为零电位点,通常以机壳或大地作参考点,因此,运行中

电气设备的金属外壳与大地之间的电位差一定为零。(X)

、完整的防雷装置包括接闪器和接地装置。(X)

、各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、

运行方式和特性。(V)

、兆欧表未使用时,指针应在0的位置。(X)

、数字万用表使用时,红表笔接电源内部的正极,黑表笔接电源内部

负极。(V)

、需雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和

避雷针。(V)

、由用人单位证明连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产

法律法规的,经原发证机关或者从事所在地考核发证机关同意,特种

作业操作证的复审时间可以延长至每6年一次。(X)

、架空线的排列顺序是:面对负荷从左侧起依次为L1、L2、L3、

N、PE。(X)

、严禁工作人员在工作中移动或拆除护栏、接地线和标示牌。(V)

、凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)的高处进行的作业称为高处作业。(X)

、缺相运行是造成三相电机损坏的重要原因之一。(V)

二、单选题(题)

1、《安全生产法》规定,生产经营单位发生生产安全事故后,(C)应当立即

报告并及时有效地处理,完全可以避免事故的发生和降低事故的损失。

A现场监管者B事故现场领导人C事故现场有关人员

2、国家规定的安全色,其中(C)表示禁止、停止。

A黄色B蓝色C红色

3、我国电网的频率为(A)赫兹。

A50B60C70D

4、我国工业用电的标准频率为(B)赫兹。

A40B50C60

5、我国交流电的频率为50Hz,其周期为(B)秒。

A0.01B0.02C0.1D0.2

6、我们使用的照明电压是V,这个值是交流电的(A)。

A有效值B最大值C恒定值D瞬时值

7、特种作业人员(B),考核发证机关应当撤销特种作业操作证。

A复审考试不合格的

B以欺骗、贿赂等不正当手段取得特种作业操作证的

C离开特种作业岗位6个月以上的

8、基尔霍夫第一定律的表达式为(A)。

A∑1=0BU=IRCU=E-IRD∑E=IR

9、基尔霍夫第二定律的表达方式为(D)。

A∑1=0BU=IRCU=E-IRD∑E=IR

10、电网的频率降低会使电动机的(A)。

A转速降低B功率升高C转速升高D噪声升高

11、电动机一相断路应采取(C)。

A继续运行B观察情况C停机检查

12、电动机的转动部分称为转子。转子主要由转子铁心、转子绕组和转轴

等部件组成。转子铁心也是电机磁路的一部分。转子铁心用厚(A)

的硅钢片叠压而成。

A0.5mmB0.6mmC1.5mmD2.5mm

13、电动机转矩与电压(A)成正比,所以降压起动方法仅适用于空载或

轻载起动。

A平方B立方C高低

14、电机外壳防护等级用字母(A)标志。

AIPBFHCWFDed

15、电动机若采用Y-(A)起动时,其起动电流为全压起动的(B)。

A1/2倍B1/3倍C3倍D2倍

16、电动机的电压、电流、频率、温升等运行参数应符合要求,电压波动

不得超过(A)。

A-5%~+10%B-5%~+15%C-15%~+5%D-5%~+5%

17、电机绝缘材料极限工作温度为℃时,耐热等级为(A)。

AA级E级CB级

18、电力系统中以“KWh”作为(B)的计量单位。

A电压B电能C电功率D电位

19、电量的单位是(D)。

AABVCWDC

20、电流的单位是(A)。

AABMvCWDF

21、电压的单位是(B)。

AABVCJDKW

22、电压互感器是一种将(A)电压降低的电气设备。

A交流B直流C交流和直流

23、电流表、电压表测量的交流电数值为(B)。

A最大值B有效值C瞬时值D初相位

24、电气线路上(D)色代表工作零线。

A黑B红C黄D蓝

25、电气设备过热主要是由(A)产生的热量造成的。

A电流B电阻C电压

26、电气设备金属外壳的保护接地,其接地电阻值规定不应超过(B)欧姆。

A0.5B4C10

27、电灯、电动机等用电设备都是(B)连接在电源上的。

A串联B并联C混联

28、电场力在单位时间内所做的功称为(C)。

A功耗B功率C电功率D耗电量

29、电路由(A)和开关四部分组成。

A电源、负载、连接导线B发电机、电动机、母线

C发电机、负载、架空线路D电动机、灯泡、连接导线

30、电路的无功功率是电源与电路负载间能量(A)的功率。

A交换B消耗C无用

31、电容器额定电压与线路电压相符时,采用(B)接线。

A星形B三角形C随意

32、电容器所在的环境日平均最高温度不应超过(B)℃。

A35B40C45D50

33、电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(A)倍。

A13B14C15D16

34、异步电动机在电动状态时,额定转速、额定转差率分别为(D)。

A额定转速高于同步转速,额定转差率大于1%

B额定转速低于同步转速,额定转差率大于1%

C额定转速高于同步转速,额定转差率小于1%

D额定转速低于同步转速,额定转差率小于1%

35、异步电动机全压起动时,起动瞬间的电流高达电动机额定电流

的(D)倍。

A2~3B3~4C4~5D5~7

36、异步电动机的定子铁心由厚(A)mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。

A0.35~0.5B0.5~1C1~1.5D1.5~2

37、异步电动机旋转磁场的转速与极数(C)。

A成正比B的平方成正比C成反比D无关

38、交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。

A有效B平均C瞬时D最大

39、交流电的三要素是指最大值、频率和(C)。

A相位B角度C初相角D电压

40、交流电压表、电流表指示的数值是(C)。

A最大值B最小值C有效值

41、交流电压表一般只能用于直接测量(C)伏以下的电压值。

ABCD0

42、交流接触器铁芯上安装短路环的目的是(C)。

A减少涡流损失B增大主磁通

C减少铁芯吸合时产生的震动和噪音

43、使用螺口灯头时,中心触点应接在(B)上。

A零线B相线C零线或相线

44、使用钳形电流表测量小电流时,将被测电路的导线绕几圈再放入钳口,

但表的实际值应(B)导线缠绕的圈数。

A乘以B除以C加上

45、使用万用表欧姆档可以测(A)。

A电阻B电压C电流

46、采用交流接触器连锁控制可对电器设备作为(B)保护。

A断路B失压和欠压C短路

47、用兆欧表测量绝缘电阻前,应对兆欧表作(B)的检查。

A是否转动B短路和开路C零点

48、用兆欧表测量电动机绝缘电阻时(A)端接电机外壳。

AEBLCG

49、用兆欧表测量电动机绝缘电阻时(B)端接电机绕组。

AEBLCG

50、用电设备功率因数提高后,电能损耗比未提高前(B)。

A多B少C一样

51、万用表的转换开关是实现(A)。

A各种测量种类及量程转换的开关B万用表电流接通的开关

C接通被测物的测量开关

52、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)最高档。

A电阻B电压C交流电压

53、家用电器回路漏电保护器的动作电流值为(C)mA。

A6B15C30D20

54、在正弦交流电阻电路中,正确反映电流电压之间的关系式是(C)。

Ai=U/RBi=Um/RCi=u/R

55、在硅稳压管稳压电路中,限流电阻R的作用是(A)。

A既限流又降压B既限流又调压

C既降压又调压D既调压又调流

56、在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。

A0AB90AC30AD2A

57、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们

把这个电位差叫做(A)。

A电压B电源C电流D电容

58、在作业现场悬挂疏散通道的安全标志属于(A)。

A提示标志B警告标志C指令标志

59、在操作闸刀开关时,动作应当(A)。

A迅速B缓慢C平稳

60、在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流(C)。

A不变B增大C减小D变化不定

61、在对低压配电装置进行维修时,对频繁操作的交流接触器,应每(C)

个月进行检查。

A1B2C3D4

62、在继电保护回路中常用(B)来增加触点数量和触头容量。

A速度继电器B中间继电器C时间继电器D压力继电器

63、在电气上涂成(A)色的电器外壳是表示其外壳有电。

A红B绿C黄

64、在配电系统中下列(A)是前段保护零线与工作零线共用,后段分开。

ATN-S-C系统BTN-C系统CTT系统DIT系统

65、在串联电路中总电阻的阻值越串越(A)。

A大B小C不变

66、在并联谐振电路中,电路总电流达到(B)。

A最大B最小C等于零

67、在并联电路中总电阻的阻值越并越(B)。

A大B小C不变

68、在整流电路中(C)输出的直流脉动最小。

A单相半波整流B三相全波整流

C三相桥式整流D单相桥式整流

69、在配电系统中下列(A)是前段保护零线与工作零线共用,后段分开。

ATN-S-C系统BTN-C系统CTT系统DIT系统

70、在电场力作用下单位正电荷由电场中某一点移到参考点(电位为零)

所做的功叫做该点的(A)。

A电位B电阻率C电动势D电流

71、在基准面(B)米及其以上有可能坠落的作业人员必须佩带安全带。

A1B2C3

72、在触电机会较多危险性较大的场所,局部照明和手提照明应采用额定

电压为(C)伏以下的安全灯。

A50B42C36

73、在金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手提照明灯的

电压应为(D)伏安全电压。

AB36C24D12

74、在高空作业时,工具必须放在(B)。

A工作平台上B手提工具箱(袋)里C安全带上

75、绝缘杆工作部分不宜过长,一般为5~8mm,以免工作时造成(A)。

A相间或接地短路B跨步电击C两相电击D单相电击

76、绝缘材料是依据(A)分级的。

A耐热性能B耐弧性能C阻燃性能D阻绝电阻

77、绝缘材料的耐热等级为E时的最高工作温度为(C)℃。

A90BC

78、绝缘材料的强度、弹性等性能属于(A)。

A力学性能B电性能C热性能D物理性能

79、绝缘靴的作用是使人体与地面绝缘,防止跨步电压触电,但只能作为(A)

安全用具。

A辅助B基本C随意

80、测量绝缘电阻的仪表是(A)。

A兆欧表B接地电阻测量仪C单臂电桥D双臂电桥

81、测量交流负载电流时,在仪表的接法上应将(C)。

A电流表与负载并联B电压表与负载并联

C电流表与负载串联

82、测量额定电压为1KV以上的变压器线圈的绝缘电阻时,必须使用

(D)V的兆欧表。

AB0C0D2

83、保护接地电阻的允许值应小于(A)欧姆。

A4B10C30

84、保护接地、接零线(PE线)的颜色是(C)。

A黑色B淡蓝色C黄绿双色

85、保护零线的安全色是(A)。

A绿/黄色B蓝色C黑色

86、一般照明应采用不超过(D)V的对地电压。

ABCD

87、一般额定电压在V以下的设备,选用(C)伏兆欧表。

A2B0C

88、一只标有“1KΩ.10W”的电阻,允许电压(B)。

A无限制B有最高限制C有最低限制D无法表示

89、一个实际电源的电压随着负载电流的减小将(B)。

A降低B升高C不变D稍微降低

90、二极管的主要特性是(C)。

A整流B稳压C单向导通D反向击穿

91、二极管有(A)个PN结。

A1B2C3D4

92、三相四线制低压系统中,相线要验电,零线(B)验电。

A不必B也要C无危险

93、三相四线制线路中,零线的截面应不小于相线截面的(B)。

A30B50C80D

94、三相感应电动机运行时,如果一相断开,则会出现(A)。

A有嗡嗡声,且温度升高B电动机停止运行

C电动机外壳带电D电动机震动

95、三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时,在电动机

内部产生(C)。

A脉振磁场B交变磁场C旋转磁场

96、三相异步电动机的过载保护不能使用(A)热元件的热继电器。

A1个B2个C3个

97、三相异步电动机的旋转方向与电源的(C)有关。

A频率B电流C相序D电压

98、三相异步电动机在一定的轻负载下运行,若电源电压有所接地,

则转子转速将会(C)。

A变大B不变C变小

99、三极管的三个电极是(A)。

A基极、发射极、集电极B基极、阴极、阳极

C门极、阴极、阳极D门极、阴极、阳极

、三极管有(B)个PN结。

A1B2C3D4

、热继电器的动作时间随着电流的增大而(C)。

A急剧延长B缓慢延长C缩短D保持不变

、热继电器双金属片受热后将发生(D)变形。

A膨胀B伸长C破坏D弯曲

、热继电器在电动机运转时起(B)保护作用。

A短路B过载C失压、欠压

、热继电器的主要作用是(A)。

A过载保护B短路保护C过电压保护

、热继电器的感应元件是(C)。

A热磁机构B易熔元件C双金属片D控制触头

、PLC可编程序控制器,依据负载情况不同,输出接口有(A)类型种。

A3B1C2

、Y系列电动机采用B级绝缘,其允许的最高工作温度为(A)。

A℃B℃C℃D℃

、TN系统中PE线的标志色是(C)。

A淡蓝色B竖条间隔淡蓝色C绿黄双色相间

、TN-C系统是工作零线与保护线(B)的系统。

A分开B共用C随意

、TN-C系统工作零线与保护线是(A)系统。

A合用B分开

、TT系统就是电源系统中有一点(A),设备外露导电部分的接地与电源

系统的接地电气上无关的系统。

A直接接地B间接接地CA和B都是

、III类工具的电压是(A)。

A42VBVCV

、照明灯具的(C)必须经开关控制,不得直接引入灯具。

A工作零线B保护零线C相线D回线

、照明每一回配线容量不得大于(B)KW。

A1B2C3D4

、照明要求较低,开关次数频繁场所亦(宜)选用(B)灯。

A荧光灯B白炽灯C碘钨灯

、下列低压开关中,本身具备短路电流保护的是(B)。

A刀开关B自动空气断路器C交流接触器

、下列元件是耗能元件的是(A)。

A电阻B电感C电容

、下列不属于液体绝缘材料的是(B)。

A矿物油B云母C沥青D硅油

、下面不属于电路元件的是(D)。

A电源B负载C开关D电路图

、低压电杆断开导线时,应(A)

A先断相线后断零线B先断零线后断相线C可以同时断开

、低压检修中,人体及所携带工具与带电体的距离应大于(C)厘米。

A5B20C10

、低压配电线路中交流接触器可以起到(C)保护。

A过载B短路C失压

、低压断路器的热脱扣器的作用是(B)。

A短路保护B过载保护C漏电保护D缺相保护

、低压断路器的瞬时动作电磁式过电流脱扣器的作用是(A)。

A短路保护B过载保护C漏电保护D缺相保护

、对称三相电源星形连接时,线电流是(A)。

A相电流B3倍相电流C2倍相电流D根号3倍的相电流

、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。

A相电流B3倍相电流C2倍相电流D根号3倍相电流

、对地电压就是带电体与(D)之间的电压。

A某一相线B中性线C接地体D零电位大地

、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于(C)。

A0.mΩB0.22MΩC0.5MΩD0.1mΩ

、对于照明负荷,刀开关的额定电流大于负荷电流的(B)倍。

A1.5B3C6

、对于“A”接法的电动机,过载保护应选用(C)热继电器。

A两相结构B三相结构C带断相保护装置

、对于频繁起动的异步电动机,应当选用的控制电器是(C)。

A铁壳开关B低压断路器C接触器D转换开关

、对于有较大电容的线路和设备,测量终了也应进行放电,放电时间

一般不应少于(B)min。

A10B2~3C5~10D39

、当电网频率是(A)Hz时,2极三相异步电动机的同步转速为r/min。

A50B60C

、当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。

A变化时B不变时C很大时D很小时

、当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时,零线上(B)

接地线。

A不装设B装设C随意

、当电压一定时,人体电阻越小,通过人体的电流(A)。

A越大B越小C无关

、当电路中发生过载、短路和欠压等故障时,能自动分断电路的电器

叫(A)。

A断路器B接触器C漏电保护器D继电器

、当参考点改变时,电路中的电位差是(C)。

A变大的B变小的C不变化的D无法确定的

、变压器不能改变的是(D)。

A电流B电压C匝数D频率

、变压器是一种利用(B)原理工作静止的电气设备。

A静电感应B电磁感应C交变感应D压力感应

、负载星形接法,线电流(C)相电流。

A大于B小于C相等

、负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据(D)。

A电源的接法而定B电源的额定电压而定

C负荷所需电流大小而定D电源电压高低,负荷电压高低而定

、正弦交流电的三要素是(A)。

A最大值、角频率、初相角B周期、频率、有效值

C最大值、有效值、频率

、正弦交流电的有效值是最大值的(D)。

A1/3B1/2C2D0.7

、整流电路的作用是(C)。

A直流电变交流电B电压放大C交流电变直流电

D功率放大

、验电时,要在检修设备的(C)验。

A出线B进线C进出线两侧

、触电事故季节明显,每年(B)事故多。

A一和二季度B二和三季度C三和四季度

D四和一季度

、触电机会较多危险性较大的场所,局部照明和手提照明应采用额定电压为(C)伏以下的安全灯。

A50B42C36

、触电危险性和触电持续时间(A)。

A成正比B成反比C无关

、漏电保护器RCD后面的工作零线(A)重复接地。

A不能B可以C随意

、漏电保护器RCD后面的工作零线(A)重复接地。

A不能B可以C随意

、静电电位可高达(A)以上。

A数万伏B数千伏C数百伏D数十伏

、雷电流幅值指主放电时冲击电流的最大值。雷电流幅值可达(A)。

A数十至数百千安B数至数十千安C数至数千安

D数十至数百安

、试电笔不可用来(C)。

A判断有电无电B区别相线和中性线

C读取电阻数值D判断交流直流

、携带型接地线,截面积应不小于(A)。

A25mm2B2.5mm2C1.5mm2D1.0mm2

、携带式电气设备的绝缘电阻不低于(C)。

A0.5MΩB1MΩC2MΩ

、建筑施工安全“三宝”是指安全帽、安全带和(A)。

A安全网B安全靴C安全绳

、遇有(C)级以上强风或暴雨浓雾等恶劣气候,不得进行露天高处作业。

A四B五C六

、熔断器主要用来进行(B)。

A过载保护B短路保护C过电压保护

、(C)灭火器用于带电灭火效果最好。

A干粉B泡沫C二氧化碳

、(A)的作用是预防作业人员从高处坠落。

A安全带B安全帽C安全鞋

、感知电流是在一定概率下,通过人体引起人有任何感觉的(B)电流。

A最大B最小C正常

、行灯、机床、工作台局部照明灯具的工频安全电压不得超过(C)。

A12B24C36

、登高架设作业人员应按规定穿戴劳动防护用品,安全帽应(C)才能

保证安全。

A留在工棚B摘下放好C系紧帽带

、线圈磁场方向的判断方法用(B)。

A直导线右手定则B螺旋管右手定则C左手定则D

、半导体PN结的主要物理特性是(B)。

A放大特性B单向导电性C变压特性D逆变特性

、半导体的电阻随温度的升高(C)。

A不变B增大C减小D以上都不对

、患有(A)的人不能从事登高作业。

A癫痫病B脚气病C糖尿病

、高处作业人员要脚穿(A)。

A软底防滑鞋B拖鞋C硬底带钉鞋

、小电流电击使人致命的最危险、最主要的原因是引起(C)。

A麻痹B中止呼吸C心室纤维性颤动D电休克

、临时接电线应当采用(C)制成。(?)

A多股铜绞线B钢芯铝绞线

C多股软裸铜线D多股软绝缘铜线(应该采用D)

、为了防止触电不得用(C)灭火器灭火。

A干粉B二氧化碳C泡沫

、需要抢救的触电人员,应立即就地正确抢救;并设法联系(C)接替

救治。

A上级部门B电业部门C医疗部门

、间接触电是由电器设备故障条件下的接触电压或(A)形成的。

A跨步电压B跨步电流C接触电流

、新装和大修后的低压线路和设备绝缘电阻不能低于(B)MΩ。

A0.2B0.5C1

、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。

A4B2C3D5

、铁壳开关铁盖上有机械联锁装置,能保证(A)。

A合闸时打不开盖,开盖时合不上闸

B分闸时打不开盖,开盖时不能分闸

C合闸时打不开盖,开盖时能够合闸

、凡在坠落(B)2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,均称为高处作业。

A地面B高度基准面C平台

、确定电流所产生磁场方向的定则是由(B)。

A欧姆定律B右手螺旋定律C基尔霍夫定律D楞次定律

、兆欧表测量的指示值是(B)电阻值。

A交流B直流C冲击D高频

、有触电危险的环境里使用的局部照明灯和手持照明灯,应采用不超过

(C)伏的安全电压。

A12B24C36D

、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

A串联B并联C串并联D级联

、线圈中感应电动势的判断可以根据(C)定律,并应用线圈的右手螺旋

定则来判定。

A欧姆B基尔霍夫C楞次D戴维南

、从欧姆定律可知,在电路中如果电压保持不变,电阻越小则电流(D)。

A不变B越小C无穷大D越大

、工作绝缘是指(B)之间的绝缘。

A不可触及的导体与可触及的导体B不可触及的导体与带电体

C可触及的带电体与导体D带电体与地

、板把开关距地面高度一般为(C)m。

A0.8~1.0B1.0~1.2C1.2~1.4D1.4~1.6

、密闭式开关,保险丝不得外露,开关应串接在相线上,距地面的

高度为(D)m。

A0.8B1.0C1.2D1.4

、每次更换或加大熔断器溶体时,都必须考虑(B)。

A线路短路电流B线路的安装容量C熔丝的大小

、家用电器回路漏电保护器的动作电流值为(C)mA。

A6B15C30D20

、如电路中参考点的选择改变后,则(B)。

A各点电位值不变B各点电位值都变C各点间电压都变

D各点间电压部分有变

、两阻值相同的电阻,若并联后的总阻值为10欧姆,则它们串联后的

总电阻是(B)。

A10B40C20

、两根平行导线通过同向电流时,导体之间相互(D)。

A排斥B产生磁场C产生涡流D吸引

、互感电动势的方向不仅取决于磁通的(D),还与线圈的绕向有关。

A方向B大小C强度D零增减

、人体碰到漏电设备的金属外壳造成的触电叫(C)触电。

A跨步电压B直接接触C间接接触

、具有热元件及双金属的低压继电器是(B)。

A电流继电器B热继电器C电压继电器

、载流导体产生的热量与电流平方成(B)。

A反比B正比C不成比例

、小电流电击使人致命的最危险、最主要的原因是(C)。

A麻痹B中止呼吸C心室纤维性颤动D电休克

、室内每一照明支路上熔断器熔体的额定电流不应超过(B)安培。

A5~10B15~20C25~40D50~

、把电路中的开关断开或因电路的某一部分发生断线,使电路不能闭合,

此种状态称为(C)。

A通路B并联C断路D短路

、硅管的死区电压为(C)。

A0.8VB0.9VC0.7VD0.6V

、装设接地线(B)绝缘手套。

A不必戴B要戴C随意

、凡从事打磨、保温、除锈等粉尘作业的工作人员,必须(C)。

A系安全带B戴护目镜C戴防尘口罩

、串联电阻可以起到(C)作用。

A限流B分压C限流分压

、并联电路中,电流的分配与电阻成(B)。

A正比B反比C1:1D2:1

、控制器是一种用来改变电路状态的(D)触头开关电气。

A单B双C三D多

、黄绿双色PE线应该接在单孔三相插座的(C)端子上。

ANBLCE

、兆欧表测量的指示值是(B)电阻值。

A交流B直流C冲击D高频

、由同一台变压器供电的配电网中,(A)一部分电气设备采用保护接地

另一部分电气设备采用保护接中性导体。

A不允许B允许C随意

、直流电路有功功率的表达式是(B)。

AP=U2RBP=I2RCP=I2/RDUIR

、绕组的绝缘种类包括(D)。

A对地绝缘B相间绝缘C层间绝缘D以上都是

、多台电动机在起动时应(A)。

A按容量从大到小逐台起动B任意逐台起动

C按容量从小到大逐台起动D按位置顺序起动

、避雷器属于(A)保护元件。

A过电压B短路C过负载D接地

、千瓦时为(A)的计量单位。

A电功B电功率C电流D电动势

、单人施行人工呼吸和胸外心脏挤压时,按压次数和吹气次数的比例

为(B)。

A5;1B15:2C30:2

、口对口人工呼吸每分钟(B)次。

A10~12B12~16C16~20

、户外灯具一般应选用(C)型灯具。

A普通B开启C防水D防爆

、组合开关属于(A)。

A到开关B断路器C接触器D保护器

、所谓三相对称负荷就是(D)。

A三相的相电流有效值相等B三相的相电压相等且相位互差°

C三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差°

D三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同

、导线和磁力线发生相对切割运动时,导线中会发生感应电动势,它的

大小与(D)有关。

A电流强度B电压强度C方向D导线有效长度

、裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过(C)。

A50℃B60℃C70℃

三、多选题(53题)

1、根据《安全生产法》,从业人员履行安全生产的义务有(ACD).

A佩带和使用劳保用品的义务B钻研技术的义务

C遵章作业的义务D接受安全教育培训的义务

2、国家规定的安全色有(ACDE)四种颜色。

A红B白C绿D黄E蓝

3、《安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员享有(ABD)安全

生产权利。

A知情权B合法拒绝权C隐私权D紧急避险权

4、安全电压等级额定值(有效值)国家规定共有(ABCDE)。

A42伏B36伏C24伏D12伏E6伏

5、按照明功能,电器照明分为(ABCD)。

A应急照明B值班照明C警卫照明D障碍照明

6、按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击可分为(ACD)。

A单相触电B三相触电C两相触电D跨步电压触电

7、电气线路应有必要的资料和文件,还应建立(ABD)等制度。

A巡视B清扫C试验D维修

8、电气线路的过电流保护包括(AD)。

A短路保护B串联保护C并联保护D过载保护

9、电气线路的过电流保护包括(BD)。

A严重过载B过载保护C绝缘损坏D短路保护

10、电气线路主要由(ABCD)组成。

A导线B杆塔C绝缘子D横担

11、电路的基本物理量包括(AB)。

A电压B电流C导体D欧姆定律

12、电路的三种状态是(ABD)。

A通路B短路C串路D断路

13、电动机的功率的计算,其分子分母的比值为(AB)。

A输入功率B输出功率C机械功率D损耗功率

14、电动机空载试运行时,(ABCD)应无异常。

A转向B转速C振动D电流

15、电动机定子绕组的绝缘包括(ABCD)。

A对地绝缘B相间绝缘C层间绝缘D匝间绝缘

16、电动机额定电压和额定电流是指(AB)。

A额定线电压B额定线电流C额定功率电压D额定功率电流

17、电缆线路的特点是(ABCD)。

A造价高B不便分支C施工难度大D维修难度大

18、电磁启动器是由(ABCD)和底板等元件组成。

A接触器B热继电器C按钮D外壳

19、电磁感应定律包括(BD)。

A基尔霍夫定律B楞次定律C牛顿定律D法拉第定律

20、电容器安装的条件应该满足(ACD)。

A无易燃危险B无漏电危险C无易爆危险D无强烈震动

21、交流接触器主要是由(AC)组成。

A铁芯B转子C绕组D换向器

22、交流电的“三要素”是(ABD)。

A最大值B角频率C有效值D初相位

23、交流电动机调速方法共有(ACD)调速。

A改变极对数B晶闸管调压C改变转差率

D改变电源频率E三极管放大器

24、照明电路的常见故障主要应(ABC)。

A短路B断路C漏电D导线截面小

25、照明设备包括(ABCD).

A照明开关B插座C灯具D导线

26、三相电源的接法有(BD)。

A正方形B三角形C双星形D星形

27、三相交流异步电动机按转子结构的不同可分为(CD)几种。

A复励B串励C绕线D笼型

28、三极管的工作状态可以分为(BCD)三个区域。

A终止区B截止区C饱和区D放大区

29、下列选项中属于第一类防雷建筑的是(ABC)。

A火药制造车间B乙炔站C电石库D火车站

30、下列属于特种作业人员安全生产岗位职责的内容的是(ABCD).

A认真执行有关安全生产规定,对所从事工作的安全生产负直接责任

B各岗位专业人员,必须熟悉本岗位全部设备和系统,掌握构造原理、

运行方式和特性

C工作中不做与工作任务无关的事情,不准擅自乱动与自己无关的机具

设备和车辆

D发生因公伤亡及未遂事故要保护现场,立即上报,主动积极参加抢险

救援

31、消除静电的措施有(ABCD)。

A接地B泄露法C中和法D工艺控制法

32、临时接地线能防止(BCD)。

A触电B突然来电C感应电D残留电荷遗留

33、正弦电流、电压及电动势的瞬间值分别用(ACD)表示。

AiBcCuDe

34、特种作业人员有(ABCD)等疾病和生理缺陷者不能从事特种作业。

A器质性心脏病B癫痫病C震颤麻痹症D精神病

35、绝缘安全用具分为(CE)。

A绝缘台B绝缘垫C基本绝缘安全用具

D验电器E辅助绝缘安全用具

36、用兆欧表测量较大电容的电气设备的绝缘电阻时,读数和记录完毕后,

应当(ACD)。

A先断开L端接线B先断开G端接线

C再停止摇动D最后进行放电

37、常用的继电器有(ABC)。《》《》《》

A热继电器B中间继电器C时间继电器D速度继电器

38、常用继电器有(ABCD)。《》《》《》

A热继电器B中间继电器C时间继电器

D速度继电器E动作继电器

39、心跳呼吸停止后的症状有(ABCD)。

A瞳孔固定散大B心音消失,脉搏消失

C脸色发白D神志丧失

40、触电事故分为(AD)。

A电击B雷击C静电D电伤

41、漏电保护器作直接接触电击防护时,要求动作电流和动作时间各为(BD)。

A15mAB30mAC0.1sD0.2s

42、以下选项中,属于导体的是(BC)。

A陶瓷B银C铁D塑料

43、低压断路器可以装有(ABCD)D等类型的脱扣器。

A过电流脱扣器B热脱扣器C失压脱扣器D分励脱扣器

44、新入厂的工作人员接受三级安全教育的三级是指(ABC)。

A厂B车间C生产小组D人力资源部

45、TT系统表示(AC)。

A电源系统有一点直接接地B电源系统不接地

C设备外露导电部分单独接地D设备外露导电部分连接到中性导体

46、能做短路保护的电器是(AB).

A熔断器B断路器C继电器D接触器

47、可以用于电器设备带电灭火的灭火器有(AC)。

A二氧化碳灭火器B泡沫灭火器C干粉灭火器D水

48、在雷雨天气,下列(ABD)处可能产生较高的跨步电压。

A高墙旁边B电杆旁边C高大建筑物内D大树下方

49、热继电器对三相异步电动机起到(AD)保护作用。

A过载B短路C欠压D断相E漏电

50、接地的形式有(ABC)。

A工作接地B保护接地C防雷接地D屏蔽接地

51、爆炸性气体危险环境分为几个区(ABC)。

A0B1C2D3

52、基尔霍夫定律可表示为(AC)。

A∑I=0B∑E=∑UC∑I入=∑I出D∑E=∑IR

53、导线有(ABCD)等多种连接方式。

A对接B焊接C压接D缠接

1